Зарегистрирован: 27.06.2005
Сообщения: 92
Откуда: Санкт-Петербург
Отправлено:
19.08.10 8:50
Хм, думаю никто не станет возражать, что обычно в серверной комнате ставят самые дорогие и надежные УПСы под серверы, а для коммуникационного и прочего вспомагательного оборудования - то, что похуже... Получается, что в некотором смысле следовало бы поступать как раз наоборот?...
Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
Отправлено:
19.08.10 15:26
Ну зачем же сразу наоборот?
Лучше везде использовать более качественные источники - для серверов из-за более широкого диапазона рабочих напряжений, а для оборудования с внешними блоками питания - из-за наличия чистой синусоиды на выходе.
Лучше везде использовать более качественные источники - для серверов из-за более широкого диапазона рабочих напряжений, а для оборудования с внешними блоками питания - из-за наличия чистой синусоиды на выходе.
Адрей, пояните, пожалуйста, вашу мысль. Какая связь между расположением БП и формой питающего напряжения?
Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
Отправлено:
15.11.10 11:09
Как я писал выше, трансформаторные недорогие внешние блоки питания (типа телефонных зарядок)), используемые для питания точек доступа, рутеров, небольших свичей и прочего подобного оборудования, не переносят воздействия высоких гармоник. Т.е. минут десять на ступенчатой волне они продержатся, а потом просто расплавятся...
Для блоков питания компьютеров и серверов такой проблемы нет - их можно питать переменным напряжением любой формы, т.к. они построены на другом принципе.
Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
Отправлено:
16.11.10 12:02
Вес и размеры линейных блоков питания в основном определяются наличием сетевого трансформатора, уменьшать который можно только до определенного предела. Поэтому в современной вычислительной технике применяют импульсные сетевые блоки. Другие основания для их применения: выделение тепла в импульсных блоках питания ниже, легче сконструировать различные схемы защиты от перегрузок по току и напряжению, повышается КПД и понижается потребление тока.
Итак, принцип работы:
Сетевое переменное напряжение 50 Гц выпрямляется входным выпрямителем с емкостным фильтром. Далее постоянное напряжение с малым уровнем пульсаций преобразуется с помощью мощного переключающего транзистора в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое трансформируется до требуемых значений, выпрямляется и фильтруется. Гальваническая развязка выходных цепей от входной питающей сети осуществляется трансформатором блокинг-генератора, размеры и масса которого значительно меньше, чем у сетевого трансформатора, поскольку частота преобразования выбирается во много раз более высокой, чем 50 Гц (обычно от 18 до 50 кГц).
Выпрямленные и отфильтрованные напряжения с выходных обмоток трансформатора используются для питания цепей компьютера:
+3.3В (оранжевые проводники разъёма ATX)
+5В (красные и фиолетовый провода)
+12В (жёлтые)
-12В (синий)
земля (чёрные провода))
Вы не можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах