| Автор |
Сообщение |
PowerShot
Гость

|
Отправлено:
14.07.10 14:40 |
  |
Какие ИБП каких серий имеют выходные розетки Schuko, т.е. такие, как обычные настенные?  |
|
|
| |
|
 |
Дмитрий Севостьянов
Специалист по Silentium

Зарегистрирован: 16.01.2009
Сообщения: 119
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
14.07.10 16:01 |
  |
Розетки Schuko присутствуют на всех ИБП фирмы APC серии Back UPS ES. |
|
|
| |
    |
 |
PowerShot
Гость

|
Отправлено:
15.07.10 12:44 |
  |
А эти ИБП имеют интерфейс связи с персональным компьютером? |
|
|
| |
|
 |
PowerShot
Гость

|
Отправлено:
15.07.10 12:47 |
  |
И ещё один вопрос:
Чем отличается ИБП с артикулом BE525-RS от всех остальных UPS APC серии ES?  |
|
|
| |
|
 |
Сергей Харламов
Энтузиаст


Зарегистрирован: 26.03.2010
Сообщения: 48
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
16.07.10 14:29 |
  |
Да, они подключаются к ПК. У них в комплекте идет шнур USB и диск с ПО.
ИБП APC Back UPS BE525-RS работает по топологии Line Interactive и у него есть встроенный стабилизатор, а остальные ИБП из этой серии работают по топологии Stand By. |
|
|
| |
  |
 |
PowerShot
Гость

|
Отправлено:
09.08.10 13:55 |
  |
Какие наиболее оптимальные диапазоны температур эксплуатации ИБП? |
|
|
| |
|
 |
PowerShot
Гость

|
Отправлено:
09.08.10 13:57 |
  |
И ещё вопрос - ИБП серии Smart UPS SC отличаются от иных ибп серии Smart UPS? |
|
|
| |
|
 |
Дмитрий Севостьянов
Специалист по Silentium

Зарегистрирован: 16.01.2009
Сообщения: 119
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
09.08.10 14:08 |
  |
Оптимальный диапазон температур для эксплуатации ИБП составляет от 0 до 40 градусов. |
|
|
| |
    |
 |
Дмитрий Севостьянов
Специалист по Silentium

Зарегистрирован: 16.01.2009
Сообщения: 119
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
09.08.10 14:17 |
  |
ИБП Smart UPS SC по сравнению со своими собратьями по серии имеют ступенчатую аппроксимацию синусоиды при работе от батареи,в то время как все остальные ИБП серии Smart UPS имеют чистую синусоиду. |
|
|
| |
    |
 |
Дэн
Гость

|
Отправлено:
11.08.10 16:24 |
  |
Дмитрий, а в чем преимущества ступенчатой аппроксимации по сравнению с чистой синусоидой? |
|
|
| |
|
 |
Дмитрий Севостьянов
Специалист по Silentium

Зарегистрирован: 16.01.2009
Сообщения: 119
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
11.08.10 16:53 |
  |
Вопрос некорректный, так будет правильно: в чем преимущества чистой синусоиды по сравнению со ступенчатой аппроксимацией?
Основное преимущество: при переключении нагрузки с питания от сети на питание от батарей переходные процессы значительно меньше, чем в случае с прямоугольными импульсами, соответственно, повышается надежность работы ИБП.
Использование питающего напряжения грубой формы приводит к появлению высокочастотной составляющей в линиях питания, которая может вызвать наводки на сигнальные линии в электронных устройствах. |
|
|
| |
    |
 |
читатель
Гость

|
Отправлено:
12.08.10 17:13 |
  |
А откуда высокочастотные помехи, если ступенчатая аппроксимация - это 50 положительных и 50 отрицательных импульсов в секунду, т.е. те же самые 50 герц, что и в розетке? |
|
|
| |
|
 |
Андрей Егоров
Админ


Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
17.08.10 8:55 |
  |
С математической (и физической))) точек зрения прямоугольная "волна" является суммой бесконечного числа синусоид кратной частоты с постепенно уменьшающимися амплитудами. Таким образом, на нагрузку помимо стандартной синусоиды 50 Герц с амплитудой 220 Вольт попадают гармоники с частотами 100, 150 и так далее Герц.
 |
|
|
| |
   |
 |
PowerShot
Гость

|
Отправлено:
17.08.10 9:31 |
  |
С математикой разобрались ))) Вопрос теперь в том, насколько наличие высокочастотных составляющих вредно для нагрузки физически? |
|
|
| |
|
 |
Андрей Егоров
Админ


Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
|
Отправлено:
17.08.10 16:28 |
  |
Питание прямоугольной волной не причиняет никакого вреда импульсным блокам питания компьютерных систем.
С другой стороны, внешние блоки питания модемов, маршрутизаторов, точек доступа и подобного оборудования не переносят длительного воздействия высокочастотных гармоник. Если подобное оборудование питается от источника со ступенчатой аппроксимацией больше 20 минут, блоки питания могут нагреться настолько, что просто расплавятся... Вот такая физика!
 |
|
|
| |
   |
 |
|
|