единственное в своем роде решение кондиционирования InRow™ в сочетании с дополнительной системой изоляции «горячего» коридора нейтрализует тепло непосредственно в месте его выделения.
Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
Отправлено:
26.08.09 11:06
Горячий коридор. Стойки, а точнее шкафы расположены в два ряда, их передние панели повёрнуты наружу. Следовательно, оборудование продувается воздухом снаружи внутрь. Выделяемое тепло накапливается в промежутке между рядами, образующими горячий коридор (Hot Aisle). Система кондиционирования удаляет нагретый воздух из горячего коридора и возвращает его после охлаждения в основное помещение.
Холодный коридор устроен наоборот: передние панели шкафов ИТ обращены внутрь ряда, а тепло, выделяемое установленным оборудованием, изгоняется в помещение серверной или ЦОД. Задача системы кондиционирования в этом случае - направить охлажденный воздух в пространство холодного коридора (Cold Aisle). Такая схема, как правило, реализуется в помещениях с двойным полом (фальшполом).
А ведь в больших ЦОД эти горячие и холодные коридоры чередуются - в одних проходах оборудование стоит лицом по обе стороны, в следующих - задней стороной. А сплит-системы висят под потолком так, чтобы гнать холодный воздух как раз в эти "холодные" коридоры.
Охлаждение на уровне зала – недостаточно эффективный подход для центров обработки данных нового поколения.
Современное ИТ-оборудование с высокой и переменной удельной мощностью создает такие условия, на которые никогда не были рассчитаны средства охлаждения на уровне зала; в результате этого системы охлаждения оказываются неэффективными и непредсказуемыми и не могут справиться с большой удельной мощностью.
Традиционный подход к охлаждению центров обработки данных - это охлаждение на уровне зала. Данный подход предполагает наличие одной или нескольких параллельно работающих систем кондиционирования воздуха, которые подают холодный воздух в центр обработки данных и забирают более теплый воздух из окружающей среды. Основной принцип этого подхода заключается в том, что кондиционеры воздуха не только обеспечивают непосредственное охлаждение, но и выступают в качестве большого смесителя, постоянно перемешивая воздух в зале, чтобы придать ему единую среднюю температуру и не допустить возникновения зон перегрева.
Данный подход эффективен только в том случае, если энергия, необходимая на перемешивание воздуха, составляет лишь малую долю всей энергии, потребляемой центром обработки данных. Опыт и испытания на моделях показывают, что данная система эффективна лишь тогда, когда средняя удельная мощность в центре обработки данных составляет 1–2 кВт на стойку, что соответствует 323–753 Вт/м2.
К сожалению, удельная мощность современного ИТ-оборудования позволяет довести максимальную удельную мощность стойки до 20 кВт и более. Реальный опыт и испытания на моделях показывают, что в этом случае охлаждение на уровне зала, основанное на смешивании воздуха, теряет эффективность.
Для решения эти проблем были разработаны архитектуры охлаждения на уровне ряда и стойки.
Зарегистрирован: 27.06.2005
Сообщения: 92
Откуда: Санкт-Петербург
Отправлено:
17.09.09 11:42
ping писал(а):
Для решения этих проблем были разработаны архитектуры охлаждения на уровне ряда и стойки.
Основные компоненты такой схемы, предлагаемые компанией APC:
Кондиционер APC InRow SC обеспечивает предсказуемое охлаждение в серверной комнате или коммутационном узле благодаря внутрирядной архитектуре и современной конструкции, объединяющей активные элементы управления, вентиляторы с переменной скоростью вращения и возможностью индивидуальной «горячей» замены, функции дистанционного управления, защиту от замерзания, интерфейс «сухих» контактов и горизонтальную схему циркуляции воздушных потоков
Шкаф APC NetShelter - надежная стоечная среда для систем с высокой энергетической плотностью и сетевого оборудования, предоставляет, в частности, место для монтажа в одном тыльном канале двух блоков распределения питания с функцией измерения потребляемого тока (приобретаются отдельно), обеспечивает совместимость соборудованием любых производителей, нумерованные U-позиции, съемные двусторонние полностью вентилируемые двери и простую установку в ряду стоек
Система изоляции воздушных потоков в стойке APC Rack Air Containment - это модульное решение, которое в сочетании со шкафом APC NetShelter SX и блоком кондиционирования InRow обеспечивает максимальную предсказуемость охлаждения, производительность и эффективность. Простые в установке, блоки системы APC Rack Air Containment навешиваются на шкаф NetShelter SX спереди и сзади, препятствуя смешению горячих и холодных воздушных потоков.