ipconfig писал(а):
единственное в своем роде решение кондиционирования InRow™ в сочетании с дополнительной системой изоляции «горячего» коридора нейтрализует тепло непосредственно в месте его выделения.
А кстати, можно подробнее про этот коридор? Rolling Eyes

 
Андрей Егоров
Админ
Админ


Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
СообщениеОтправлено: 26.08.09 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Горячий коридор. Стойки, а точнее шкафы расположены в два ряда, их передние панели повёрнуты наружу. Следовательно, оборудование продувается воздухом снаружи внутрь. Выделяемое тепло накапливается в промежутке между рядами, образующими горячий коридор (Hot Aisle). Система кондиционирования удаляет нагретый воздух из горячего коридора и возвращает его после охлаждения в основное помещение.

Холодный коридор устроен наоборот: передние панели шкафов ИТ обращены внутрь ряда, а тепло, выделяемое установленным оборудованием, изгоняется в помещение серверной или ЦОД. Задача системы кондиционирования в этом случае - направить охлажденный воздух в пространство холодного коридора (Cold Aisle). Такая схема, как правило, реализуется в помещениях с двойным полом (фальшполом).
Cool

  Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Вирт
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 26.08.09 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

А какой из этих коридоров по-твоему лучше? Shocked

 
Андрей Егоров
Админ
Админ


Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
СообщениеОтправлено: 26.08.09 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Поскольку реализация холодного коридора предполагает использование фальшпола, то такое решение очевидно обойдется гораздо сложнее и дороже.
Cool

  Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
ping
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 28.08.09 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

А ведь в больших ЦОД эти горячие и холодные коридоры чередуются - в одних проходах оборудование стоит лицом по обе стороны, в следующих - задней стороной. А сплит-системы висят под потолком так, чтобы гнать холодный воздух как раз в эти "холодные" коридоры.

 
Андрей Егоров
Админ
Админ


Зарегистрирован: 28.06.2005
Сообщения: 403
Откуда: ЗАО "ТИМ"
СообщениеОтправлено: 28.08.09 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да, так делают - я сам видел такие решения неоднократно...

Однако, по науке всё же рекомендуют изолировать коридоры друг от друга стенками и перекрытиями.
Cool

  Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
ping
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 15.09.09 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот, кстати прочитал на сайте APC:

Охлаждение на уровне зала – недостаточно эффективный подход для центров обработки данных нового поколения.

Современное ИТ-оборудование с высокой и переменной удельной мощностью создает такие условия, на которые никогда не были рассчитаны средства охлаждения на уровне зала; в результате этого системы охлаждения оказываются неэффективными и непредсказуемыми и не могут справиться с большой удельной мощностью.

Традиционный подход к охлаждению центров обработки данных - это охлаждение на уровне зала. Данный подход предполагает наличие одной или нескольких параллельно работающих систем кондиционирования воздуха, которые подают холодный воздух в центр обработки данных и забирают более теплый воздух из окружающей среды. Основной принцип этого подхода заключается в том, что кондиционеры воздуха не только обеспечивают непосредственное охлаждение, но и выступают в качестве большого смесителя, постоянно перемешивая воздух в зале, чтобы придать ему единую среднюю температуру и не допустить возникновения зон перегрева.

Данный подход эффективен только в том случае, если энергия, необходимая на перемешивание воздуха, составляет лишь малую долю всей энергии, потребляемой центром обработки данных. Опыт и испытания на моделях показывают, что данная система эффективна лишь тогда, когда средняя удельная мощность в центре обработки данных составляет 1–2 кВт на стойку, что соответствует 323–753 Вт/м2.

К сожалению, удельная мощность современного ИТ-оборудования позволяет довести максимальную удельную мощность стойки до 20 кВт и более. Реальный опыт и испытания на моделях показывают, что в этом случае охлаждение на уровне зала, основанное на смешивании воздуха, теряет эффективность.

Для решения эти проблем были разработаны архитектуры охлаждения на уровне ряда и стойки.

 
ipconfig
Энтузиаст
Энтузиаст


Зарегистрирован: 27.06.2005
Сообщения: 92
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеОтправлено: 17.09.09 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

ping писал(а):
Для решения этих проблем были разработаны архитектуры охлаждения на уровне ряда и стойки.

Основные компоненты такой схемы, предлагаемые компанией APC:

Кондиционер APC InRow SC обеспечивает предсказуемое охлаждение в серверной комнате или коммутационном узле благодаря внутрирядной архитектуре и современной конструкции, объединяющей активные элементы управления, вентиляторы с переменной скоростью вращения и возможностью индивидуальной «горячей» замены, функции дистанционного управления, защиту от замерзания, интерфейс «сухих» контактов и горизонтальную схему циркуляции воздушных потоков

Шкаф APC NetShelter - надежная стоечная среда для систем с высокой энергетической плотностью и сетевого оборудования, предоставляет, в частности, место для монтажа в одном тыльном канале двух блоков распределения питания с функцией измерения потребляемого тока (приобретаются отдельно), обеспечивает совместимость соборудованием любых производителей, нумерованные U-позиции, съемные двусторонние полностью вентилируемые двери и простую установку в ряду стоек

Система изоляции воздушных потоков в стойке APC Rack Air Containment - это модульное решение, которое в сочетании со шкафом APC NetShelter SX и блоком кондиционирования InRow обеспечивает максимальную предсказуемость охлаждения, производительность и эффективность. Простые в установке, блоки системы APC Rack Air Containment навешиваются на шкаф NetShelter SX спереди и сзади, препятствуя смешению горячих и холодных воздушных потоков.

  Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения за      
Новая темаОтветить на тему
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
© 2011 Группа компаний ТИМ, Почта: info@timcompany.ru, Ссылки