Adaptec 5405 не удается создать RAID-6

Санкт-Петербург (812) 294-8686
Москва (495) 700-0509
ПравилаПравила  СправкаСправка  ПоискПоиск 
RSS-лентаRSS-лента  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум » Дисковые массивы, RAID, SCSI » Adaptec 5405 не удается создать RAID-6

Новая темаОтветить на тему Предыдущая темаВерсия для печатиСледующая тема 
Автор Сообщение
пока не придумал
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 23.12.08 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте!
Купили сервер с указанным контроллером. В сервере имеется 16 дисков. Хотели объединить их в RAID-6, однако, в списке возможных типов его нет.
Подскажите, где его найти.

 
Роман Левицкий
Админ
Админ


Зарегистрирован: 06.10.2008
Сообщения: 190
СообщениеОтправлено: 23.12.08 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для начала обновите прошивку.
Точно работает на версии от 5.2-0(16116).

  Посмотреть профильОтправить личное сообщение
пока не придумал
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 25.12.08 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо, обновление прошивки помогло.

Есть еще вопрос.
В системе, где этот контроллер установлен (корпус, корзина и материнская плата Supermicro), постоянно горят индикаторы жестких дисков. На другой такой же системе индикаторры горят только при обращении к дискам.
Работе это не мешает, но хотелось бы понять, в чем причина.

Спасибо.

 
Роман Левицкий
Админ
Админ


Зарегистрирован: 06.10.2008
Сообщения: 190
СообщениеОтправлено: 25.12.08 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вероятная причина - старая версия прошивки корзины.
Скачайте самую свежую на сайте производителя и обновитесь.

  Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Макаров Антон
Специалист


Зарегистрирован: 19.12.2008
Сообщения: 6
СообщениеОтправлено: 25.12.08 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вполне возможно что это зависит от прошивки винтов. некоторые винчестеры SAS не подддерживают индикацию (старые модели ). иногда прошивка винта неадекватно работает с прошивкой бэкплейна. Если горит без дисков то значит пролемы с бэкплейном.
Еще как вариант, там такой есть кабель индикации, 8ми пиновый черный или серый, идет от контроллера (не важно набортного, или внешнего), вот по нему идет вся эта сигнализация и мониторинг, это устаревший способ индикации,и он абсолютно не нужен - его лучше ваще отключать, дабы своим разумением не смущал контроллер и бэкплейн.


_________________
Когда оптимисты приходят к власти, пессимисты начинают понимать что их пессимизм имел все основания.
  Посмотреть профильОтправить личное сообщениеНомер ICQ
Игорь Чернов
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 05.09.2005
Сообщения: 221
Откуда: ЗАО "ТИМ"
СообщениеОтправлено: 25.12.08 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вопросы по поводу индикации на корзинах SuperMicro и раньше возникали (почему так странно работает), внятного ответа мне получить так и не удалось.

Кому это принципиально важно, тому тогда можно посоветовать оборудование Intel, при условии свежих прошивок контроллера и корзины индикация работает правильно.

Кому это не принципиально, тому помогают средства удаленного администрирования.

  Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Dmitry Zotov
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 28.01.09 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для конфигураций серверов, где используются бэкплейны SuperMicro лучше использовать ссылку www.adaptec.com/integrationguide

включает в себя информацию о кабеле (включая его p/n), его подключении, методе использования SES, установки джамперов, требуемых FW бэкплейна и контроллера. FW дисков можно проверять на
www.adaptec.com/compatibility.

Есть некоторые модели бэкплейнов, которые на сайте не указаны, обращайтес к нам или к интеграторам.

Информация о совместимости с жесткими дисками расспространяется через нашу техническую рассылку (крайне важна для интеграторов, у них можно и спрашивать, особенно касательно дисков, которых нет в нашем CL)

С дружественным приветом.

Дмитрий Зотов

Инженер

Adaptec

 
Игорь Чернов
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 05.09.2005
Сообщения: 221
Откуда: ЗАО "ТИМ"
СообщениеОтправлено: 07.02.09 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Привет, Дмитрий!

Посмотрел указанные ссылки, за них большое спасибо!

  Посмотреть профильОтправить личное сообщение