День добрый!
Получили новый сервер на платформе SuperMicro. Сразу после включения питания начинает пищать, но при этом замечательно работает 6015P-8R. Что бы это могло значить?
Зарегистрирован: 05.09.2005
Сообщения: 221
Откуда: ЗАО "ТИМ"
Отправлено:
21.04.08 14:32
Проверьте, хорошо ли подключены провода питания к обоим блокам питания, там где нет нормального контакта диод на БП будет гореть не зеленым, а желтым цветом. Надеюсь дело в этом, и БП исправен.
Спасибо!
Все действительно было так просто. Но «счастье» было не долгим. Теперь начинает пищать после прохождение БИОСа. Грузиться нормально, работает стабильно, ни каких потерь данных не замечено.
Зарегистрирован: 05.09.2005
Сообщения: 221
Откуда: ЗАО "ТИМ"
Отправлено:
24.04.08 8:56
Очень похоже на то, что звуковой сигнал подает RAID контроллер, сообщая, что RAID перешел в состояние DEGRADED, необходимо зайти в БИОС RAID контроллера и выяснить причину, вероятно какой-то из жестких дисков находится в состоянии FAILED.
Вы не можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах