как организовать сервер-рум на 12 серверов?

Какая площадь, какая вентиляция, шумоизоляция и тэ дэ (в "и тэ дэ" высота потолков не входит:)

 
Apc
Гость
Гость



СообщениеОтправлено: 03.02.06 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Чаще серверную делают там куда ткнет начальство - каморка папы Карло под лестницей... Confused

Там же где висят входные телефонные колодки и висит АТС-ка! Хотя на 12 серверов (а кстати зачем тебе столько?) можно попытаться выбить помещение и попросторней!

 
Денис З
Специалист


Зарегистрирован: 28.07.2005
Сообщения: 16
СообщениеОтправлено: 15.02.06 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Требования к серверной комнате следующие, исходя из них можно спроектировать серверное помещение.

Серверное помещение должно отвечать следующим требованиям:

В серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток, подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки;
серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка - 12 кПа; сосредоточенная нагрузка - 4,4 кH;
рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы для снижения количества электромагнитных помех;
рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков.
Система кондиционирования от 18 до 24 С° (желательно с резервом).
Относительная влажность должна от 30 до 50 %;
Размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
Минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2;
Серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5;
Требуемая минимальная высота потолка 2,44 м.
Запыленность не должна превышать 0,0001 г/куб.м.
Атмосферное давление должно находиться в пределах от 84 до 107 кПа.
Уровень освещения должен составлять не менее 540 лк на высоте 100 см.
Электромагнитные помехи не должны превосходить 3 В/м во всех диапазонах рабочих частот.
Вибрацию необходимо ограничить для определенных видов оборудования и кроссов.
Пределы содержания загрязняющих примесей:
Хлор 0.01 ppm
Пыль 100 мкг/куб.м/24 часа
Углеводороды 4 мкг/куб.м/24 часа
Сероводород 0.05 ppm
Окислы азота 0.1 ppm
Двуокись серы 0.3 ppm

Более подробно проектировать сервер-рум можно, руководствуясь следующими стандартами: ANSI/TIA/EIA 568A, TIA-569.

  Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения за      
Новая темаОтветить на тему
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
© 2011 Группа компаний ТИМ, Почта: info@timcompany.ru, Ссылки